1. ПУЭ 1. 7. 101. Сопротивление заземляющего устройства (когда заземлитель соединен с защитным нулевым проводником) не более 4 Ом, при линейном напряжении 380В (фазное 220В) . 2. Заземлитель (контур заземления) около подстанции должен быть не более 30ОМ ПУЭ 1. 7. 101. 3. Повторное заземление РЕN проводника воздушной линии должно быть не более 10Ом при этом сопротивление растекания каждого повторного заземлителя должна быть не менее 30Ом. 4 Повторные заземления для многоэтажных домов не нормируется (сопротивление заземляющего устройства всегда должно быть меньше 4 ОМ) . 5 Сопротивление заземляющего устройства проверяется специальными поверенными приборами
электролабораторией.
Какие основания должны быть при сносе здания?
… ваш дом. Но, думаю, оснований для беспокойства у вас не должно…
Каким цветом должна быть столовая кухня в доме?
… кухня в доме может быть разной. Цвет подбирается…. Столовая…
07/03/2016
Конкретнее опишите - где, что... Загородный дом? Система какая? TT? Читайте : h_ttp://www.ruscable.ru/info/pue/1-7. html